水冷空调高压过低该怎样解决

所属分类:常见问题    发布时间: 2021-05-10    作者:贵州兴铭城能源科技有限公司
  分享到:   
二维码分享
  如果兴义制冷设备的冷却效果好,水系统就可以关闭一小部分水塔水泵,但前提是要考虑节能。如果制冷性能不好,就会出问题。如果高压很低,减少冷凝水流量。同时检查氟利昂量是否少,压缩机吸入量是否正常。迅速关闭吸入阀,然后将吸入阀打开,看看吸入压力是否能迅速降低(迅速行动,如果压力不能下降,压缩机就会有问题。兴义冷库刚开始运行时温度变化并不快,变化缓慢是正常现象。本文对冷库温度变化缓慢的原因进行了简要分析,希望能对冷库行业的朋友的工作有所帮助。
兴义制冷设备公司
  1.如果冷库蒸发器中空气或冷冻油较多,则传热效果会降低,一旦冷冻油再附着在冷库蒸发器传热管的内表面,则传热系数会降低。同样,如果换热管内空气较多,蒸发器的换热面积会减小,换热效率也会显著降低,仓库的降温速度也会减慢。因此,在日常运行维护中,应注意及时清除蒸发器传热管内表面的油污,排出蒸发器内的空气,以提高蒸发器的传热效率。冷库节流阀调整不当或堵塞,制冷剂流量过大或过小

  2.冷库节流阀调整不当或堵塞,将直接影响制冷剂流入蒸发器。节流阀开度过大,制冷剂流量过大,蒸发压力和温度升高,降温速率减慢;同时,当节流阀过小或堵塞时,制冷剂流量也会减少,系统的制冷能力也会降低,仓库的降温速度也会减慢。节流阀的制冷剂流量一般可以通过观察吸入管的蒸发压力、蒸发温度和结霜来判断。节流阀堵塞是影响制冷剂流量的重要因素。节流阀堵塞的主要原因是冰堵和脏堵。冰堵是由于烘干机干燥效果差造成的。制冷剂中含有水。当它流过节流阀时,温度降到 0 以下℃, 制冷剂中的水形成冰,堵塞节流阀的节流孔;脏污堵塞是由于节流阀进口处的过滤网上积聚了更多的污垢,导致制冷剂流量受阻。

  3.兴义制冷设备公司的冷库系统制冷量以及制冷量达不到要求的主要有两个成因。一是制冷剂添加不够,此时,只需加入制冷剂就可以恢复正常的制冷量。另一个就是系统中有许多制冷剂漏了出去。在这种情况下,首先要找出泄漏点,重点检查各种管路和阀门的连接情况,找出泄漏部位,维修后再加注足量的制冷剂。
微信

微信

手机站

万家灯火   

电话:400-1825-492
邮箱:807504769@qq.com
地址:贵州省兴义市木贾街道枫塘村

Copyright © 贵州兴铭城能源科技有限公司 版权所有

备案号:暂无

城市分站:  兴义  贵州 技术支持: 稻草人网络 网站地图 RSS XML